Ludvig
Объект с большим количеством VRV-систем. Порядка 20-и.
Внимательно и подробно прочесал форум. Осталось только подключение внутренних блоков (предыдущее мое творчество по этому вопросу погибло), ну и вообще, документацию бы полностью на подключение всех сетевых блоков, до компа. ПЛЗ.
Увидел COOLMaster1000, обрадовался. И тут же сомнение, а с егойным софтом пойдет? Какой то новоявленный INTELLIGENT MANAGER. Немного напряжно, поможите чем сможите.
ttt
INTELLIGENT MANAGER не советую.
Поставьте шлюз в лон DMS504B51. Работает.
Au-Fi
Не совсем понятно, что требуется реализовать.

1. CoolMaster - сторонняя разработка, больше предназначена для связи кондишки на квартире/коттедже с местным безумным домом. Протокол RS232 текстовый. Возможностей меньше, чем у родных дайкиновских пультов, но все основное есть. Для дома достаточно, для больших обектов вряд ли. Цена, по-моему, на эту коробочку завышена, как и на все, что связано с дайкином.

2. Intelligent Touch Manager (DCM601A71) - новый модный сенсорный пульт. Может много чего. Главное, у него есть веб-сервер, можно получить тот же интерфейс на любой комп у охранников в диспетчерской. Можно смотреть, управлять, создавать расписание и сценарии. При использовании доп. опций даже анализировать энергопотребление кондишки по арендаторам. Если этого достаточно, то вариант.

3. Шлюз в бакнет Daikin DMS502B51 не предлагаю, здесь уже рассказывали про него.

4. Про предложенный шлюз в лон ничего сказать не могу. Есть есть желание связываться с лон, то гуглите сами. Стоимость примерно в 5 раз дешевле, чем у шлюза в бакнет.

5. Еще есть преобразователь RTD-NET, который может управлять одной группой блоков. Количество таких плат зависит от размера системы. Протокол Modbus RTU.

Думаю, хоть что-то из этого должно подойти.
Ludvig
Пазл вроде складывается. Помочь с картинками подключения сетевых деп. F1, F2... картинку бы на подключения бы....
zmey
Цитата(Au-Fi @ 9.8.2013, 11:01) *
Не совсем понятно, что требуется реализовать.

CoolMaster - сторонняя разработка, больше предназначена для связи кондишки на квартире/коттедже с местным безумным домом. Протокол RS232 текстовый. Возможностей меньше, чем у родных дайкиновских пультов, но все основное есть. Для дома достаточно, для больших обектов вряд ли. Цена, по-моему, на эту коробочку завышена, как и на все, что связано с дайкином.



а этот их приборчик кто-то пробовал? http://www.coolautomation.com/products/controlpad/thermopad/
Krondor
Уже долго пробуем. Пока все работает неплохо, никаких заморочек при запуске.
Подключил себе к F1 F2 и работай....
Krondor
Кстати работает как на маленьких проектах, так и на больших - около 60-ти индоров (абсолютно одинаково).
И дает не толко то что оригинальные контроллеры дают, а немножко больше. Можно там например датчики температуру считать, или там потребляемый ток...

Vyacheslav
Подниму тему
Есть 26 помещений с к кондиционерами Daikin FXSQ, различной производительности. для каждого имеется свой пульт BRC3A61.
Мы бы хотели заменить на другие пульты, но наши пульты имеют только ModBus. Вариант решения ставить для каждого пульта по одному DK-RC-MBS-1 для связи с кондиционером.
Вопрос в следующем: Можно ли подключить к DK-RC-MBS-1 больше чем один кондиционер (какое максимальное количество).
Задача управление каждым кондиционером по отдельности
krollcbas
Кто-нибудь настраивал интерфейсное взаимодействие с фенкойлами DAIKIN FWB02BTV с панелью FWEC3A по Modbus RTU?
Картина следующая: без подключенного интерфейса RS485 - работает и регулирует. Если подключаю интерфейс и начинаю опрашивать регистры с 50 по 99, функцией 03 Holding Register - глохнет. Причем каких-либо команд не подаю.
Отключаю связь - опять начинает работать, то есть работает только без интерфейса. Адрес правильный, устройство отвечает.
Значения, которые вижу в регистрах приложил.
Документации, описывающей карту регистров (Communication Variables) и подходящей по характеру значений, пока не нашел.
krollcbas
Заработало.

Моих ошибок было три:
1. Нельзя брать регистров, больше, чем положено.
2. После выставления адреса не перезагружал
3. Писать уставки и команды надо импульсами в холдинг. Считывать значения с инпут регистров.
manjey73
У Daikin есть встроенные средства для VRV систем в Modbus например. Можно и в Lon на крайний случай
упс, тема то старая...